سلام من ماژول رله ۴ تایی دارم، با استفاده از آردویینو ۴ تا رله رو کنترل میکنم، مشکلی برام پیش میاد اینه که بعضی موقعها بعد از این که رله وصل میشه و وسیلهی ۲۲۰ ولت شروع به کار میکنه، وقتی رله رو قطع میکنم انگار باز متصل باقی میمونه و اون وسیله همچنان روشنه، چراغ مربوط به رلهی مرتبط از روی ماژول خاموش میشه، ولی رله قطع نمیشه و همچنان وصله
بعضا باید به رله یک ضربه بزنم تا عملکردش درست کار کنه و قطع کنه
گفتم شاید مشکل از رله باشه، واسه همین من چند تا از همین ماژول تهیه کردم، ولی همهی ماژول ها همین مشکل رو دارن
حتی ولتاژ ورودی به ماژول رو هم کلا قطع میکنم، ولی رله همچنان متصل هست
ممنون میشم راهنمایی کنید، آیا باید از مدار دیگری استفاده کنم؟
چیزی که توصیف کردی دقیقاً همون چسبیدن تیغه های قدرت هست . یعنی وقتی بار القایی یا پرتوان مثل موتور، پمپ، یا وسیله با ترانس داخلی به رله وصل میشه، در لحظه قطع، جرقهی شدیدی بین کنتاکتها ایجاد میشه و باعث میشه کنتاکتها یا به هم بچسبن یا دیر رها بشن. دلایلش یکی از این موارد میتونه باشه:
بار القایی: وسایلی مثل موتور، کولر، فن موقع قطع شدن، ولتاژ برگشتی تولید میکنن که باعث جرقه و چسبندگی تیغه قدرت میشه.
کیفیت پایین رلههای ماژول: رلههای ارزون موجود در ماژولها مخصوصاً مدلهای آبیرنگ معمولاً برای کار سنگین با ۲۲۰ ولت مناسب نیستن.
عدم وجود مدار محافظ: معمولاً این ماژولها فقط ترانزیستور و دیود برای حفاظت بوبین دارن، ولی برای حفاظت از کنتاکتها چیزی در نظر گرفته نشده.
به نظرم یا یک شبکهی RC مثلاً مقاومت 100Ω با خازن 100nF/400V موازی با بار AC وصل کن یا از رلهی با کیفیتتر استفاده کن.
امیدوارم مشکلت حل بشه.
سلام
نگا منم همین مشکل رو داشتم و موقعی که رله ها رو میخواستم با آردوینو قطع کنم یا آردوینو هنگ میکرد یا رله ها قطع نمیشد توی کد نویسی که انجام میدی 50 میلی ثانیه تاخیر بین قطع شدن رله ها بزار خب من که این کارو کردم همه چیز درست شد و خب اگر توی کد نویسی خوب نیستی کدی که میخوای ازش استفاده بکنی رو برای چت GPT بفرست و بگو 50 میلی ثانیه بین قطع شدن هر کانال رله ها تاخیر ایجاد کنه و خب با این کار نویز لحظه ای خیلی کم میشه و باعث میشه که رله ها قطع بشه و دیگه آردوینو هنگ نکنه
از این ماژول استفاده میکنم
https://roboeq.ir/products/detail/0515002/ماژول-رله-5-ولت-4-کانال/
بخاطر اینه که یک جرقه ی کوچیک بین کنتاکت NC و Com اتفاق میافته که باعث چسبیدن کنتاکت و قطع نشدن کنتاکت ها میشود ، باید از رله ی قوی تر استفاده کنید یا مصرف کننده ضعیف تر یا لامپ هایی که خازن الکترولیت ندارند و جریان لحظه ای نمیکشند